<li id="qowmq"><object id="qowmq"></object></li>
<cite id="qowmq"></cite><delect id="qowmq"><td id="qowmq"></td></delect><code id="qowmq"><del id="qowmq"></del></code>
<rt id="qowmq"></rt>
  • <center id="qowmq"></center>
  • 聯系我們
    咨詢熱線
    136-5258-3376
    全國售后熱線:
    0769-85196656
    郵箱:469768349@qq.com
    地址:東莞虎門鎮赤崗工業區崗夏工業園
    當前位置:首頁>>新聞中心>>常見問題
    400變壓器用多大高壓電纜
    發布日期:2024-10-11 關注次數:99
    400變壓器用多大高壓電纜

    400變壓器用多大電纜

    400KVA變壓器高壓側(6KV)電流I=400KVA/(1.732*=39A;電纜質量問題和機械強度等,可選擇25平方銅芯塑料電纜。

    400變壓器配多大電纜

    400千伏特安培的變壓器高壓的額定電流為23安,選用16平方毫米鋁電纜或25平方毫米鋁電纜。

    400kva變壓器輸出線用多大電纜

    400kvA的變壓器高壓額定電流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A選用用16平方毫米鋁電纜或25平方毫米鋁電纜都可以。

    我要從10KV高壓環柜上接一個400KVA的變壓器,請問應選用多大規格的高壓電纜

    根據400KVA變壓器,從高壓柜到變壓器的供電距離,大概只有幾米或者幾十米遠,根據10KV/0.4KV的變壓器的高壓電流是。

    400變壓器高壓端用多粗的電纜

    400變壓器高壓端用5平方的銅纜。

    400KVA變壓器高低壓分別用多大的電纜合適,怎么算

    這需要知道變壓器的額定功率,以下按100KW,功率因數為0.8的變壓器為例。

    400KW變壓器高壓使用多大電力電纜

    400KW變壓器高壓使用240平方毫米鋁電纜或300平方毫米鋁電纜。

    400kva變壓器選擇10kv架空導線

    高壓線路的電流相當小,如果是架空線路,只是考慮機械強度就可以了,一般選擇70平方毫米的高壓電纜足夠了。

    400變壓器用多大高壓線

    400kva變壓器用35平方裸體鋁線400kva變壓器用35平方裸體鋁線。

    400kva的變壓器的電纜應選多大的

    10KV/0.4KV,一次用35平方,二次根據負載性質,用400或500平方10KV/0.4KV,一次用35平方,二次根據負載性質。

    400kva變壓器用多大銅芯電纜

    400kvA變壓器低壓可以選擇3x150+1x70平方銅芯電纜(不考慮電纜長度產生的壓降影響)。

    400的變壓器到配電箱采用多大的電纜線

    器到配電箱采用多大的電纜線?電力變壓器的S13-M-400KVA的變壓器二次側是組成低壓配電線路的。

    4百千伏用多大電線

    400kva變壓器低壓額定電流577a。建議選用yjv-3*150+70電纜或3根yjv-1*150和1根1*70的塑力線。400kva變壓器低壓額定電流577a。

    4臺10kv400kva變壓器用多大導線

    400kvA的變壓器高壓額定電流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A,4臺并網=4x23=92A,400kvAI=S/1.732U=400/1.732/0.38=607A選不低于35平方毫米的鋁線。

    400瓦變壓器用什么電線

    400瓦變壓器用2平方毫米電線計算方法如下:(以電動機為例)根據三相交流電功率計算公式:P=√3UIcosa(cosa為功率因數。

    400kv用多少mm高壓電纜

    負荷總功率400KVA,電壓為10KV,工作電流大約:29A左右電纜選用面積不小于:16平方毫米的銅電纜負荷總功率400KVA,電壓為10KV。

    400kva變壓器出線最小可選用的電纜

    400kva變壓器出線,低壓側(0.4k∨)電流Ⅰ=400kVA/(1.732x0.=577A,可用兩根VV3x120+50銅芯塑料電纜,如果變壓器與低壓配電柜較近。

    400kva變壓器用120銅電纜有用嗎

    400kvA的變壓器低壓額定電流I=S/1.732U=400/1.732/0.38=607A400kvA的變壓器能帶負載P=ScosΦ=400X0.8=320KW左右如果是近距離(幾十米以內)。

    距變壓器四百米。需要多大電纜才能滿足

    如果是400V,520KW約1000A左右,選2根YJV-3*240+1*185電纜。450KW約合900A,選2根YJV-3*240+1*185電纜。

    變壓器與高壓電纜對照表

    變壓器高壓側電流0.3km以內0.5km以內1km以內1.5km以內2km以內備注31518.23x503x503x503x703x70銅芯電纜40023.13x503x503x503x703x95。

    10kv變400變壓器電纜選擇

    400KVA變壓器二次接線一般選擇星形接法,星形的中性點可以選擇單獨接地,也可選擇與變壓器接地線并在一起接地。

    400kva變壓器用多大鋁線

    線.選擇導線的原則:近距離使用導線按照發熱條件限制導線截面;2,遠距離使用導線在安全載流量的基礎上,按照電壓損失條件選擇導線截面。

    400伏安變壓器要幾平方電線

    如果是近距離(幾十米以內),用185平方毫米銅電纜或240平方毫米鋁電纜。如果距離在百米以上,用240平方毫米銅電纜或300平方毫米鋁電纜。



    95鋼蕊高壓電纜能帶多大的變壓器

    在直埋敷設方式下,95平方的高壓鋁芯交聯聚乙稀絕緣電纜長期允許載流量不超過215A一般供電電壓為10KV,則可供容量為:S=1.732xUxI=1.732x10x215=3724KVA。

    400KVA變壓器一次側和二次側需用多大電纜

    高壓側是供電部門處理就不用操心的,低壓側電流約608A,300平方銅芯電纜。高壓側是供電部門處理就不用操心的,低壓側電流約608A,300平方銅芯電纜。

    400KVA變壓器出來300米,滿載,用多大截面積的單股電纜

    400KVA變壓器二次側400V額定電流是577A,滿載選單芯300平方的銅電纜(參考載流量600A左右)。

    10KV/3150KVA變壓器,長度400米,高壓電纜需多少平方

    10KV/3150KVA=181A這個只是理論電流,實際要比181大一些地埋電纜或者同軸電纜的話得考慮耐壓10000*1.414=14140V以上,平方按照50-75之間選擇。

    400kva變壓器二次用多大電纜

    如果說的是二次側,380V電流約600安。需要用的75銅線或120的鋁線。一次側則需要先確定供電電壓。如果說的是二次側,380V電流約600安。

    400KVA的柴油發電機要用多大的電纜和互投開關

    400kva的變壓器高壓額定電流i=s/1.732u=400/1.732/10=23a選用用16平方毫米鋁電纜或25平方毫米鋁電纜都可以。

    400千伏安變壓器用多大的引線

    400千伏安變壓器用多大的引線?負荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),電機100千瓦=200A。25平方毫米銅電源線(BX)的安全載流量-126A。

    400kv變壓器接電纜多少平方

    是10/0.4一400kvA的變壓器吧。

    70平高壓電纜可以帶多大變壓器

    70平方高壓電纜在空氣中敷設的載流量為205~217A。

    YJV22-10KV-3*400的10KV高壓電纜可以帶多少容量的變壓器

    YJV22-10KV-3*400電纜載流量約500A,長時間最大傳輸容量S=1.7321*10*500=8660KVA。此處只考慮安全載流量,未考慮短路熱穩定性等因素。

    400kvA變壓器低壓選多大的銅線

    額定電壓10/0.4kv-400kvA變壓器,二次側額定電流I=P/1.732U=400/1.732*0.4=400/0.6928=577.4AL=700m長,供電距離大遠了,建議按1.2A/mm2選擇。



    400變壓器低壓出線用多大鋁線

    400千伏安的變壓器,如果是380伏輸出的話,低壓側額定電流大約是600安培左右,如用單芯鋁線,需要300平方毫米,如用三芯或四芯鋁電纜的話,則需要400平方毫米。

    50高壓線最大能帶多大變壓器

    50平方銅芯線最大可載流200安,10千伏進線的400kva變壓器高壓側電流是23安。

    4個12v400w變壓器功率用6平方線

    本題用6平方線是不行的??偣β蔖=4X400=1600(瓦)。電壓U=12V,則電流為1600÷12=133.33(安)。
    TAG: 400變壓器用多大高壓電纜  
    亚洲av高清在线观看一区二区,在线观看AV中文字幕不卡,亚洲人成亚洲人成在线观看,久久精品视频91
