    200變壓器用多大電纜
    發布日期:2024-10-11 關注次數:429

    200變壓器用多大電纜,200變壓器用多大導線

    200KVA的設備如果使用電源接線方式為單相(電流為1000A),那么選擇2x240加1x2.5(㎜)銅線電纜。

    200KVA配多大的電纜

    電壓等級為10/0.4KV,容量200KVA的變壓器需要配國標單根多股銅芯電纜95平方,如果選用組合電纜,120平方就行了。

    200kva變壓器低壓用多大電纜

    200kvA的變壓器高壓側應該配置35平方毫米的高壓鋁芯電纜,在變壓器低壓出線端則應該配置3x120+1x70平方毫米的銅芯電纜。

    200千伏安變壓器用多大的鋁芯電纜

    2000KVA變壓器高壓側電流115A鋁芯電纜用75平方,如果電纜較長用90平方就可以。KVA是變壓器容量單位,電纜的大小要看電流的大小。

    50KVA和200KVA的變壓器適合用多大的電纜

    200kw負荷的變壓器及電纜應該用:低壓側(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的電纜。低壓側(380V)。

    200KW變壓器用多大配線

    200KVA變壓器10/0.4KV的二次側電流約為:288A。選擇電纜應該考慮變壓器過載情況,1.3倍過載電流:374A。所以選擇電纜:185平方銅芯電纜。

    200kva變壓器安裝規定

    標準接地電阻規范要求:獨立的防雷保護接地電阻應小于等于10歐;沖壓五金件編輯分析獨立的安全保護接地電阻應小于等于4歐。

    200KVA變壓器低壓側出線需用多大型號的電纜

    給你一個變壓器低壓側出線選擇表,以后就不發愁了,W,銅芯電纜。

    16個200v變壓器需要多大線

    16個200v變壓器需要240平方線16個200v,總功率就是16*200=3200kva3200kva變壓器高壓側用240平方的電纜。一般的配電變壓器。

    如何根據變壓器型號選擇電纜

    200KVA2則安全載流為200/1.732/0.4=288A1則電流為200/1.732/10=11.5A如今電力局進線不會按實際電流為配備高壓線他最少會選擇50鋁線咯你可以根據你的實。

    200KVA變壓器接10萬伏高壓須多大銅電纜

    200kVA如果是10/0.4kV的配電變壓器則高壓側的額定電流為:11.5A低壓側的額定電流為:288.6A如果是高壓側的話足夠了。

    如何根據變壓器型號選擇電纜

    目前3個回2023回答了:200KVA2則安全載流為200/1.732/0.4=288A1則電流.計算出變壓器一次、二次額定電流,按照額定電流選取導線,還要考慮機械強度。


    200kVA的變壓器能帶大多大的負荷呢

    電壓等級為10/0.4KV容量200KVA的變壓器額定電流=200÷1.732÷0.4≈288A如果你想問可以帶動多少KW,這個必須看功率因數的高低,不過,一般取0.8。

    修一臺200kva變壓器用多少銅線

    200kva的變壓器,二次電壓如果是380V的,變壓器的額定電流應該是305A左右,用一般150平方的銅線或者185平方的鋁線就可以了200kva的變壓器。

    200千伏安的變壓器下面用多大的電纜和總開關

    不低于185平方,開關不低于350安不低于185平方。

    如何根據變壓器型號選擇電纜

    200KVA2則安全載流為200/1.732/0.4=288A1則電流為200/1.732/10=11.5A如今電力局.低壓側變壓器到配電柜處至少應選用120mm2銅電纜(3+,二次額定電流290A左右。



    200KVA變壓器低壓側出線需用多大型號的電纜

    200KVA變壓器低壓側出線需用多大型號的電纜?低壓側(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的電纜。低壓側(380V)。

    200千伏安變壓器配多大的線

    計算630kva變壓器額定電流:i=s/1.732/u=630/1.732/0.4≈909(a)經查電線電流對照表,可以選擇500平方的電纜,500平方的銅線明線敷設安全載流約950a。