    變壓器與高壓電纜對照表
    發(fā)布日期:2024-10-11 關注次數:84
    變壓器與高壓電纜對照表

    變壓器高壓側電流0.3km以內0.5km以內1km以內1.5km以內2km以內備注31518.23x503x503x503x703x70銅芯電纜40023.13x503x503x503x703x95。

    3200A變壓器配多大的高壓電纜

    3200A變壓器配240平方的高壓電纜3200kva變壓器高壓側用240平方的電纜。一般的配電變壓器。

    10/0.4的話,高壓側是173A,低壓側是4323A。

    1000kva變壓器要多大規(guī)格高壓電纜

    1000kvA的變壓器高壓側電纜d選擇70mm2的夠用了。1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距離長了,會有壓降。

    變壓器高壓側對應電纜規(guī)格一般是多大

    以500KVA為界,500KVA及以下多采用50平方導線或電纜。主要考慮的是導線與電纜的機械強度;以2000KVA為界,500KVA以上,2000KVA及以內。

    250ka變壓器需配多大高壓電纜

    10kV1250kVA的變壓器初級側計算電流為72.17A,如果200米10kV側電纜直接從高壓母線饋線的話可忽略線損,電纜可選型為YJV22-3x25mm2。

    10kv80kva變壓器用多大高壓電纜

    1.8kV及以下為低壓電纜;3.6KV~35KV為中壓電纜;35KV~110KV為高壓電纜;110~220KV為特高壓電纜。

    2520kva變壓器用多大的高壓電纜

    2520kva變壓器用95平方的高壓電纜2520kva,額定電流:I=S/1.732UcosΦ=2520/1.732X10=180A埋在地下用50平方毫米的三芯銅電纜。

    2030kva變壓器需要多大高壓電纜

    380V三相30KVA的變壓器進線細,出線粗,這臺變壓器若一次為380V,電流約45A,用16平方電纜。

    怎么根據變壓器計算高壓電纜

    按照變壓器額定電流選擇電纜I=S/U額定電流I等于變壓器容量S除以額定電壓U.選擇導線的原則:近距離按發(fā)熱條件限制導線截面(安全載流量)。

    2500kva變壓器用多大高壓電纜

    10KV高壓線路,2500KVA變壓器需要多大的高壓電纜【1】首先計算2500KVA變壓器的額定電流:Ie=Pe÷(Uxx√=2500÷(10x1.=144.5(A)。

    1800的變壓器用多大的高壓電纜

    如是建筑工地,總負荷1000千瓦,各種負載的同時使用系數選0.7,變壓器經濟運行容量是0.7,變壓器容量=1000KW*0.7/0.7=1000KVA。

    800kba變壓器需要多大的高壓電纜

    如果高壓側額定電壓是10kv??砂?.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(額定電流)。

    1000va變壓器需要多大的高壓電纜

    1000kvA的變壓器高壓側電纜選擇70mm2的夠用。1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。

    70平高壓電纜可以帶多大變壓器

    70平方高壓電纜在空氣中敷設的載流量為205~217A。



    2000KⅤA變壓器配多大高壓電纜

    2000KVA變壓器高壓側電流115A,鋁芯電纜用75平方,如果電纜較長用90平方就可以。

    高壓電纜與變壓器是怎樣配的

    為安全考慮通常會在理論值上預留20%左右,我們以630kVA變壓器為例。

    1千八百千瓦變壓器需要多粗電纜

    選用50mm2銅電纜,如果要用鋁電纜,選擇90mm2的。載流量的.即70mm’導線的載流量為截面數的3倍。

    200kw變壓器用多大進線高壓電纜

    200kw負荷的變壓器及電纜應該用:低壓側(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的電纜。低壓側(380V)。